AvvaTar
Ситуация такая: никогда не считал перфорированные воздуховоды. Подскажите, пожалуйста, как их считать. Условия следующие: 1. Длина воздуховода 5 м (прямоугольный)Высота не более 0,4 м, ширина не более 1,1 м; 2. По всей длине, сверху, расположены дырочки, диаметром в 2 мм; 3. Расход воздуха 150 м3/ч; 4. Скорость на выходе из перфорации по всей длине воздуховода должна быть 1,7 м/с.
Как определить какая должна быть скорость в начале воздуховода и как должна меняться площадь живого сечения по его длине и площадь живого сечения перфорации? Какой лучше воздуховод посчитать - телескопический, клиновидный или постоянного сечения?
LordN
при скорости в сечении менее 1м/с моежте считать этот воздуховод камерой стат.давления и далее решать задачу о давлениях
Татьяна Удальцова
Совершенно незачем вообще применять перфорированные воздуховоды. Тем более на длину 5 м, да с ничтожным расходом всего 150 м3/ч. Да еще "дырочки" 2 мм, да скорость 1.7. При этом еще пытаться "телескопировать". Скорей всего задача надумана. Если вдруг это действительно нужно (99% что не нужно) надо делать воздуховод постоянного сечения у которого в коне скорость будет в 3-5 раз меньше, чем в ваших "дырочках".

Ну, а если очень хочется бесполезно помучиться, открывайте старинный сборник Кострюкова с примерами расчета по вентиляции. Там половина книги с подобными задачами.
AvvaTar
Цитата(Татьяна Удальцова @ 17.12.2013, 7:42) *
Совершенно незачем вообще применять перфорированные воздуховоды. Тем более на длину 5 м, да с ничтожным расходом всего 150 м3/ч. Да еще "дырочки" 2 мм, да скорость 1.7. При этом еще пытаться "телескопировать". Скорей всего задача надумана. Если вдруг это действительно нужно (99% что не нужно) надо делать воздуховод постоянного сечения у которого в коне скорость будет в 3-5 раз меньше, чем в ваших "дырочках".

Ну, а если очень хочется бесполезно помучиться, открывайте старинный сборник Кострюкова с примерами расчета по вентиляции. Там половина книги с подобными задачами.

Дело в том, что этот воздуховод должен находится под слоем зерна, и поэтому он перфорированный, именно с такими дырочки и скоростью. А вот расход можно при желании увеличить, если конструктивно такие воздуховоды поместятся. А если подробнее, то таких воздуховодов должно быть два, выходящих из одного магистрального. Кстати 150 м3/ч это в магистрали, а в перфорированных получается по 75 м3/ч.


Цитата(LordN @ 17.12.2013, 7:30) *
при скорости в сечении менее 1м/с моежте считать этот воздуховод камерой стат.давления и далее решать задачу о давлениях

А вы можете пояснить это.
Татьяна Удальцова
Цитата
этот воздуховод должен находится под слоем зерна, и поэтому он перфорированный, именно с такими дырочки и скоростью

Воздуховоды для вентилирования зерна не имеют отношения к вентиляции. Это технологическое оборудование, включающее и специальные вентиляторы. Есть разные варианты подачи воздуха, в том числе и через перфорацию. Но эти перфорированные трубы не надо рассчитывать и кустарно "проколупывать дырочки" - они покупаются в стоставе технологического оборудования.

Такие готовые воздуховоды (зерновые аэраторы) выпускают разные фирмы, например Schmelzer или завод им. Фрунзе илиООО "ЗИПо" - и это не "трубы" а специальные каналы полукруглого сечения из нержавейки. Рассчитывать их не надо - конструкция отработанная. Их надо покупать.
AvvaTar
Цитата(Татьяна Удальцова @ 17.12.2013, 15:06) *
Воздуховоды для вентилирования зерна не имеют отношения к вентиляции. Это технологическое оборудование, включающее и специальные вентиляторы. Есть разные варианты подачи воздуха, в том числе и через перфорацию. Но эти перфорированные трубы не надо рассчитывать и кустарно "проколупывать дырочки" - они покупаются в стоставе технологического оборудования.

Такие готовые воздуховоды (зерновые аэраторы) выпускают разные фирмы, например Schmelzer или завод им. Фрунзе илиООО "ЗИПо" - и это не "трубы" а специальные каналы полукруглого сечения из нержавейки. Рассчитывать их не надо - конструкция отработанная. Их надо покупать.


Мы просто не хотели их покупать. Есть, например, фирмы, которые сами изготовливают деревянные треугольного сечения трубы. А как размеры подобрать таких готовых полукруглых воздуховодов с фрунзе? По необходимой площади живого сечения перфорации и скорости воздуха на выходе из перфорации? Кстати скорость воздуха на выходе из перфорации не должна превышать 0,17 м/с по нормам.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.